On Sat, 30 Nov 2002, Jakub Bogusz wrote:

> On Sat, Nov 30, 2002 at 12:15:24AM +0100, Tomasz Kłoczko wrote:
> > W sumie jeśli chodzi o UPS to rzeczywiście możnaby to władować na poziomu 
> > 0 i 6 przy K.
> 
> Przed odmontowywaniem systemów plików???

Nie tyle odmontowaniem co przemontowaniem RO. I nie przed a oczywiście po.

Poroostu rc.shutdown w takim rozwiązaniu wymagałby podzielnia na
conajmniej dwa kawałki na prawie całe rc.shutdown bez ostatecznego rstartu
i sam restart. Między to możnaby wstawiać skrypt do UPS.