nut rc.shutdown - bug report

Maciej Świniarski maciej at task.gda.pl
Sat Dec 11 21:07:46 CET 2010


W tej chwili przy wyczerpanych bateriach ups'a nut wylacza system. Przed
halt'em jest wykonywane polecenie "wylaczenia UPS'a" odczekania 60
sekund i jesli w tym czasie ups nie odlaczy zasilania wykonanie
polecenia "halt -d -p -f".
Czy nie powinno byc tak, ze przy niepowodzeniu wylaczenia ups'a zamiast wylaczenia systemu powinien on zostac zrestartowany?
W tej chwili 'upsdrvctl shutdown' z udev'em i ups;em podlaczonym przez
usb wyrzuca blad o braku dostepu do /dev/bus/usb/...... i po 60
sekundach system sie wylacza. Jesli (juz nie obciazony) ups sie nie
rozladuje i wylaczy a zasilanie w tym czasie zdazy powrocic to niestety
nasz bios nigdy sie o tym nie dowie i nie uruchomi systemu.

Wnioski:
- zmienic sleep'a 60 na 120 sekund ( zgodnie z dokumentacja nut'a) ..byc
   moze czesc ups'ow potrzebuje tyle czasu
- zmienic halt'a na reboot'a