Pytanie o EVER
Paweł Gołaszewski
blues w ds.pg.gda.pl
Sob, 10 Maj 2003, 19:46:30 CEST
On Fri, 9 May 2003, Zbyniu Krzystolik wrote:
> > > To jest zakres napiec jaki jest pokazywany na oprogramowaniu ever-a.
> > > progowe napiecie wylaczenia jest ustawione na 200V.
> > Mam co prawda innego UPS-a, ale kiedyś jak mi pokazywał jakieś dziwnie
> > niskie wartości to sobie miernikiem zmierzyłem w sieci. UPS nie
> > kłamał. Po prostu w mieście Warszawie napięcie rzędu 210V to norma
> > (przy nominalnym 230). Teraz mam niby 220V, czyli bardzo przyzwoicie.
> Czasem lepsze takie, niż stabilne wieloletnio napięcie 241V występujące
> kiedyś u mioch rodziców (teraz nie wiem, od dawna nie mierzyłem).
> Statystyczna destrukcja choćby głupich żarówek jest znacznie większa.
Ale 240 to jak najbardziej mieszczące się w normie napięcie.
Przypominam, że aktualnie Polska pracuje w systemie europejskim i od
jakiegoś czasu mamy nie 3x380V tylko 3x400V ...
--
pozdr. Paweł Gołaszewski
---------------------------------
worth to see: http://www.againsttcpa.com/
CPU not found - software emulation...
Więcej informacji o liście dyskusyjnej pld-users-pl