APC nut - komuś działa?

Adam Gapiński adas-news w artikon.one.pl
Nie, 26 Paź 2003, 21:26:48 CET


Hi!
Mam UPSa APC BackUPS Smart 420 + kabelek 940-0095A
nut dał sie skonfigurować (OL i OB w logach widziałem, więc komunikacja z 
upsem działa), ale problem jest z wyłączaniem UPSa:

[root w dom nut]# ./upsdrvctl shutdown GEN
Network UPS Tools - UPS driver controller 1.2.2
Network UPS Tools - Generic UPS driver 0.60 (1.2.2)
UPS type: APC Back-UPS (940-0095A/C cable)
Serial port locking disabled.
Initiating UPS shutdown
Initiating forced UPS shutdown!
[root w dom nut]#

[i nic się nie dzieje]

No to inaczej:
[root w dom nut]# ./genericups -a GEN -k
Network UPS Tools - Generic UPS driver 0.60 (1.2.2)
UPS type: APC Back-UPS (940-0095A/C cable)
Serial port locking disabled.
Initiating UPS shutdown
Initiating forced UPS shutdown!
Waiting for poweroff...
Hmm, did the shutdown fail?  Oh well...
[root w dom nut]#

[ten był bardziej rozmowny i troszkę trzeba było poczekać, ale te zero 
efektów...]

Konfiguracja z /etc/ups/ups.conf:
[GEN]
        driver = genericups
        port = /dev/ttyS1
        upstype = 1

Ma ktoś takiego UPSA i działa mu shutdown?

pozdrawiam
-- 
Adam Gapiński ::::: adas-news (at) artikon (dot) one (dot) pl



Więcej informacji o liście dyskusyjnej pld-users-pl