ProLiant ML570 i PLD
Andrzej Zawadzki
zawadaa w gmail.com
Pią, 27 Cze 2008, 11:44:34 CEST
Tomasz Grobelny wrote:
> Andrzej Zawadzki pisze:
>
>>> Sprzęt właśnie dotarł i mam takie pytania:
>>> 1. Czy da się go zmusić do działania na jednym zasilaczu? Teraz się wyłącza
>>> jak mu się zostawi tylko jeden zasilacz i przy próbie wstania chce mieć co
>>> najmniej 2. Ja rozumiem że mu brakuje prądu, ale zastanawia mnie czy jakby mu
>>>
>>>
>> Eeee, 2 zasilacze są dla redundancji - bezpieczeństwo na wypadek awarii
>> zasilacza/UPSa, a nie dlatego, że 1 nie jest w stanie zasilić urządzenia.
>> Mój się nie wyłącza - piszczy, gada przez iLO ale pracuje - i tak
>> powinno być.
>>
>>
> Ja mam 3 zasilacze i jak jeden z nich padnie to na dwóch działa (więc
> redundancja jest). Ale chodzi mi o to żeby mógł chwilowo działać na
> jednym tylko.
>
Ooo 3 - pełen wypas ;-) To może faktycznie 2 to minimum...
Zobacz czy przez BIOS/iLO nie da się czegoś ustawić.
--
Andrzej Zawadzki
Więcej informacji o liście dyskusyjnej pld-users-pl