pld-shutdown vs. ups :(

Jacek Konieczny jajcus at jajcus.net
Fri Nov 9 11:22:13 CET 2012


On Fri, Nov 09, 2012 at 10:29:02AM +0100, Paweł Sikora wrote:
> On Thursday 08 of November 2012 22:47:01 Jacek Konieczny wrote:
> > On Thu, Nov 08, 2012 at 09:40:50PM +0100, Paweł Sikora wrote:
> > > dzis np. podpinalem nowe ups-y i testowe przejscie na baterie zawislo na "the system is halted".
> > > http://imgbin.org/index.php?page=image&id=10238
> > 
> > Jak zrobiłeś 'halt' to dokładnie zrobił co potrzeba.
> 
> dokladnie, to z nut-a wolane jest 'upsmon -c fsd' (forced shutdown).

Spróbuj dodać 'set -x' do /etc/rc.d/rc.shutdown, w okolicach:

  show "The $_rebootwhat is halted"; ok

Po 'the system is halted' jeszcze parę rzeczy jest robione, w
szczególności komunikacja z UPSem. Więc może to nut nawala.

> > Masz systemd?  SysVinit i upstart na polecenie 'halt' robiły poweroff,
> > systemd robi to, o co się go prosi. Więc zwykle trzeba poprawić skrypty
> > w których jest 'halt' zamiast 'poweroff'.
> 
> wciaz SysVinit. z systemd sa tylko jakies podpakioety wciagniete przez zaleznosci.

Nie powinno to robić różnicy. 'halt -p' jest robione przez PLDowe rc.shutdown.

Swoją drogą… ciekawe czy pod systemd mamy w ogóle wyłączanie UPSa
załatwione jak trzeba…

Pozdrowienia,
        Jacek