APC nut - komuś działa?

Adam Gapiński adas-news w artikon.one.pl
Czw, 30 Paź 2003, 10:45:20 CET


Osóbka znana jako Adam Gapiński, wystukała:
> Osóbka znana jako Konrad Lewandowski, wystukała:
> > > To już próbowałem... tak samo mam z newapc:
> > > root w dom nut]# ./upsdrvctl start APC
> > > Network UPS Tools - UPS driver controller 1.2.2
> > > Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 0.60 (1.2.2)
> > > Serial port read timed out
> > > Unable to detect an APC Smart protocol UPS on port /dev/ttyS1
> > > Check the cabling, port name or model name and try again
> > >
> > > Prawdopodobnie dlatego, że domyślnie chce innego kabelka
> > > (przynajmniej w manualu tak napisali, że powinien być C, a ja mam A).
> > > Ale nawet jak dopiszę cable = 940-0095A to mam to samo...
> >
> > Mhmm - to chyba musisz przelutowac ;) Albo zakupic inny kabel - to
> > wlasnie jest wredne w APC, ze na zwyklym null-modemie nie zadziala.
>
> Null-modem? Nic takiego nie pisałem... Może faktycznie ten kabel (APC
> 940-0095A) nie potrafi wysłać shutdown'u do UPS. Bo komunikacja przecież
> jest. Jutro spróbuję zrobić 940-0024C i zobaczę co i jak...
>
No i zrobiłem sobie kabelek i wszystko ładnie działa - driver newapc i 
smartapc (tylko co robi tutaj ten timeout?):

[adas w dom adas]$ sudo /usr/lib/nut/newapc /dev/ttyS1
Network UPS Tools (version 1.2.2) - APC Smart protocol driver
        Driver version 1.4, command table version 1.2
Detected BACK-UPS PRO  420 [gb9641315909] on /dev/ttyS1

[adas w dom adas]$ sudo /usr/lib/nut/apcsmart /dev/ttyS1
Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 0.60 (1.2.2)
Serial port read timed out
Detected BACK-UPS PRO  420 [gb9641315909] on /dev/ttyS1 (level 1)

> pozdrawiam

pozdrawiam
-- 
Adam Gapiński ::::: adas-news (at) artikon (dot) one (dot) pl



Więcej informacji o liście dyskusyjnej pld-users-pl